小型办公场所设计的是户式多联机,室内机同时使用率应该很高,室内机超配室外机5%可以吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    赞同2楼的意见。3楼、5楼的答复不靠谱,是脱离实际、照本宣科的想法。工程设计千变万化,所谓主机超配30%只是某种理想状态。
    2009-03-10 10:42:10

    回复 举报
    赞同0
  • 拎壶冲
    拎壶冲 板凳
    一点问题没有,格力样本上说可以1.35倍室外机容量配置室内机
    2009-03-09 23:48:09