变电所大小的选择和市网进线

发布于:2005-04-20 09:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头一项目,4个单体均无地下室,主楼为16层办公楼3万平米,3个小办公楼共2万5千平米.如果办公楼每平方按60W计算(注明办公楼无中央空调.再考虑同时系数0.8和变压器的负荷率折合成变压器的容量乘系数1.5;这样的话计算出的变压器容量为5.5*0.6*0.8*1.5=3.96MW=3960KWA.这样计算出需要1000的变压器近4台,如果市网一路10KV的进线即可;高压柜并排面对面布置的话,需要室外变电所的大小为20*9=180平米;大家帮我看看我10KV进线和变电所的大小选择是否合理?
  • acjvvm
    acjvvm 沙发
    应该还算合理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-04-01 02:21:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教3路发电1路市电供一路负载的ATS怎样做

请教目前一客户要求有3路发电与1路市电供一路负载(100A)做成ATS供电,怎样做到机械联锁,我打算用电动塑壳断路器或用交流接触器做。