土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教3路发电1路市电供一路负载的ATS怎样做

请教3路发电1路市电供一路负载的ATS怎样做

发布于:2005-04-20 08:08:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教目前一客户要求有3路发电与1路市电供一路负载(100A)做成ATS供电,怎样做到机械联锁,我打算用电动塑壳断路器或用交流接触器做。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • taji0246
    taji0246 沙发
    为的是可靠,我现用三个塑高美的ATS-VS-125A-4P做成,但成本很高。市电优先,再是1#G次是2#G最后3#G。即市电与1#G用一ATS组成一输出再2#G用一ATS组成一输出再2#G用一ATS组成一输出到负载。
    2005-04-21 08:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhoushu8
    zhoushu8 板凳
    1#和2#发电机一台ATS,出来后与3#发电机用ATS连接,只有一个出线了吧

    然后用ATS和市电联接,共要3台ATS


    不就OK.....哈哈
    2005-04-20 17:51:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多