土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 应该用多大的回气管

应该用多大的回气管

发布于:2009-03-06 21:25:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的机组是3台40p的并联机组
代12台风冷蒸发器,库温在0度至3度之间
应该用多大回气管
还有一点这12台不是在一个库里是两个库
一个是6台

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuxingzhe83
    wuxingzhe83 沙发
    谢谢荣昌老师
    我这个机组是给两个库的
    那两个分管道就是在除2呗
    还有供多大比较合适啊
    在谢谢了
    2009-03-07 20:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    3台机组吸气管截面面积的总和就是回气总管的截面面积。
    2009-03-07 10:50:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膨胀阀探讨

现有一个-3度库,正常运行时高压9公斤多,低压1.5-1.8公斤,环境温度0-3度低压管结霜,怀疑F22多或膨胀阀太小,自相矛盾,该如何分析?

回帖成功

经验值 +10