现有一个-3度库,正常运行时高压9公斤多,低压1.5-1.8公斤,环境温度0-3度
低压管结霜,怀疑F22多或膨胀阀太小,自相矛盾,该如何分析?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghong42389
    如果你的环境温度超过12度,则制冷剂少了。否则查看其它原因!
    2009-10-18 16:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • dyhui_333
    dyhui_333 板凳
    2楼的说法不知道是否有实践的依据,膨胀阀开小了,低压压力就低了,所以回气管就会结霜了。开大了霜自然就化了,不过这是针对空调工况来讲。如果是冷库的话,只要是库温打到5度以下,回气管就会慢慢结霜了。
    2009-09-25 09:11:25

    回复 举报
    赞同0