大车间机械排烟问题

发布于:2009-03-06 16:07:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做的一个项目,丙类车间,110x110m,中间无隔断和走廊,屋顶无窗。
根据防火规范,面积超过300平米的丙类车间就需要有排烟设施。自然排烟口(门口)又不能超30米,所以要设置机械排烟了吧??
屋顶是彩钢瓦的坡屋顶,最高的地方9米,最低的地方5米多。根据9.4.2,可以不划分防烟分区了吧??
按60的排烟量计算,总排烟量73万立方/h。
手头上的样本,最大的风机(直径1.6m的)风量才11万/台。需要设置这样的7台!!
要设机械排烟吗?我做的对不对啊?
请知道的指点一二

[ 本帖最后由 zfzfww 于 2009-3-7 08:50 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xyh_1188
    xyh_1188 沙发
    在防火分区内,按照排烟口的距离和排烟量要求设置风机的大小和台数
    2009-03-11 16:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • xyh_1188
    xyh_1188 板凳
    你应该按照防火分区考虑吧,排烟系统不能跨越防火

    分区
    2009-03-11 16:47:11

    回复 举报
    赞同0