电流大小与铜排的关系

发布于:2005-04-19 16:00:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是刚做电气行业的,我做的是配电柜的设计。我想问一下,多大的电流应该选用多大的铜排?这个是否有公式还是根据经验值来?比如630A的电流我们一般选用50mm*5mm的铜排,2000A的电流一般选用100mm*10mm的铜排,那么它们的根据到底是一个什么样的规律,或者是公式?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • fire_hero
    fire_hero 沙发
    呵呵,很多电工手册上都可以查到啊。选择时,还要考虑单排,多排的因素
    2005-04-23 16:55:23

    回复 举报
    赞同1
  • yh-87
    yh-87 板凳
    给你个经验公式:4 , 3 8,2 中二半 ;10厚以上1.8,铜排再乘1.3;8、7、6折二,三四
    意思是:1、以铝排为计算标准,按铝排厚度来套,用面积乘系数:如40*4载流量=40*4*3=480A
    2、铜排在铝排计算的基础上再乘1.3
    3、用二、三、四块母排并联时载流量按总载流量的八折、七折、六折来求
    2009-07-22 01:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图意见!

一个五星级宾馆,五层,面积两万多,电源情况为两路高压+发电机,低压母线自动联络,有几点审图意见和大家讨论一下:1:本楼属于一二级高级宾馆,按规定,厨房属于一级负荷,客梯属于二级负荷,这些回路均应有双路供电回路(末端切换),同时各客梯也需要双路供电回路,才能在火灾时一路停电,另一路保证电梯迫降首层。详JGJ/T16-92第3.1.2条,表3.1.2;GB50116-98第6.3.1.9条。2:由于发电机作备用电源,需补充说明,各消防回路出线开关应有不同延时,以免消防动力同时启动造成发电机熄火停机。详JGJ/T16-92第6.1.5.2条。