发布于:2005-04-19 15:32:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一个五星级宾馆,五层,面积两万多,电源情况为两路高压+发电机,低压母线自动联络,有几点审图意见和大家讨论一下:
1:本楼属于一二级高级宾馆,按规定,厨房属于一级负荷,客梯属于二级负荷,这些回路均应有双路供电回路(末端切换),同时各客梯也需要双路供电回路,才能在火灾时一路停电,另一路保证电梯迫降首层。详JGJ/T16-92第3.1.2条,表3.1.2;GB50116-98第6.3.1.9条。
2:由于发电机作备用电源,需补充说明,各消防回路出线开关应有不同延时,以免消防动力同时启动造成发电机熄火停机。详JGJ/T16-92第6.1.5.2条。
第一条:我以措施为依据,厨房属二极负荷,我觉得措施分类更具体,而且是2003年出的,民规是92年的。二级负荷应该可以不用末端切换。
第二条,我在发电机母线的非消防回路出线开关装设了分励脱扣,消防时远程控制切断非消防电源。请各位发表一下看法。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句这时属于平时应急状态,发电机起动后还必须人为把非消防回路合上(除非断路器设置电动操作,发电机起动信号联动)。最好的办法是在消防报警系统软件里设定这些控制顺序。如果没有消防系统,我看也只有采取设置欠压脱扣了(省钱就设置手动复位即可)
回复 举报
回复 举报