    如果把变压器等效为1:1变比之后,那么,正常运行时,其原边进入的电流,必然等于副边出来的电流。这一点是容易理解的吧。
    但是,一旦变压器内部发生了短路,则原边进入电流,不再等于副边电流。因此,原、副边两端的CT的检测就不等值了,于是发出跳闸信号,故为“差动”。
    它一般不用在2000KVA以下的变压器。
    2005-04-19 20:37:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个电流互感器变比的问题?

若电源进线的计算电流为220A,断路器整定电流为250A。怎如果需要计量,要怎样实现。我按我的做法,用一个250/5A的电流互感器,然后加三个单相5(20)这样计量是否可以??但我不懂250/5A这个到底表示什么,是不是说当干线电流从0~250A变化的时候,其电流互感器二次侧电流变化为0~5A????????????

回帖成功

经验值 +10