土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个电流互感器变比的问题?

请教一个电流互感器变比的问题?

发布于:2005-04-19 15:32:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
若电源进线的计算电流为220A,断路器整定电流为250A。怎如果需要计量,要怎样实现。我按我的做法,用一个250/5A的电流互感器,然后加三个单相5(20)这样计量是否可以??但我不懂250/5A这个到底表示什么,是不是说当干线电流从0~250A变化的时候,其电流互感器二次侧电流变化为0~5A????????????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiu
    jiu 沙发
    “干线电流从0~250A变化的时候,其电流互感器二次侧电流变化为0~5A”
    电流互感器一次侧电流0~250A变化的时候,其二次侧电流变化为0~5A。
    2005-04-19 15:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • yangyuanjie
    yangyuanjie 板凳
    250/5A的电流互感器就是一次侧电流从0~250A变化的时候,其电流互感器二次侧电流变化为0~5A。
    2005-04-19 15:40:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器启动时产生火花!

一台带外壳的3150KVA变压器在启动瞬间产生火花,启动电流超过400A。我反复看了几次,估什是铁心对地产生的火花。请问这种现象是否正常。

回帖成功

经验值 +10