发布于:2009-03-03 17:45:03
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我是做智能化的但有是业主也要求做简单的强电,现在有几个简单的问题请教。
1、三相四线制 BV4平方线的负荷是多少?单相6平方、4平方、2.5平方又是多少负荷?
2、高温箱负荷10KW ,三相五线制 Bv4*6+BVR8 漏开63A 能满足使用吗?
3、一个办公区域 95个座位 漏开2P32A 7个电脑1个回路的我用2.5平方线 9个电脑1个回路的我用4平方线,但现在有个现象频繁跳闸,没有规律的跳几天跳一路。漏开也没发热,送电也正常,送上去又能管几天,到底是什么原因 线缆远东的,漏开松日的,插座奇胜的都是正品。有高手知道吗?我问了很多人了。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句小的漏电30mA的漏电大概22mA就跳闸
这个说法是理论的说法,我碰到过类似的情况,但回路没有跳闸,可能还有其他的原因,不过从使用的开关和线路看,应该是足够满足的,检查施工细节,看看有没有问题,
回复 举报
回复 举报