发布于:2009-03-03 16:12:03
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我现在在设计一个制冷机组,采用的是室外新风(35℃)制冷成4℃以下出风,冷凝器为风冷式的,系统共分4级,第1、2级系统的吸气压力均在4.5bar以上,但第3、4系统的吸气压力均在3.2bar左右,造成系统3、4很容易结霜,我已经替这两个系统增加了热气旁通了,并且将膨胀阀开到最大,同时增加了制冷剂的充注量,但仍无法提高它们的吸气压力(我需要它们的吸气压力在3.5bar以上,特别是第3系统,第4系统在3.2bar是可以接受的,毕竟出风温度较低),请问是什么原因呢?请高人指教,谢谢!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
雨花冷机
沙发
热气旁通增加不了蒸发压力?
2014-12-30 10:26:30
赞同0
-
zlienfon
板凳
这个冷库形式我想学习学习
2009-03-06 16:30:06
赞同0
加载更多我不信