土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.20 当钢筋混凝土框架梁宽度小于柱宽度的二分之一时,设计中应

6.20 当钢筋混凝土框架梁宽度小于柱宽度的二分之一时,设计中应

发布于:2009-03-03 09:09:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当钢筋混凝土框架梁宽度小于柱宽度的二分之一时,需要按GB50011规范附录D的有关条款进行框架梁柱坡点核芯区截面抗震验算。试验表明,当梁宽小于柱宽1/2且梁柱中线之间的偏心距大于柱截面宽度的1/2时,不仅节点核芯区受剪面积不足,而且柱身因应力集中导致劈裂,需进行具体分析采取相应的抗震构造措施保证梁对框架节点核芯区的约束作用,如采用水平加腋梁、加强柱的箍筋等措施。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6.19 GB50011抗震规范6.2.10条第1款中,框支柱的最小地震剪力

GB50011规范6.2.10条第1款中,框支柱承受的最小地震剪力计算以框支柱的数目10根为分界,此规定对于结构的纵横两个方向是分别计算的。若框支柱与钢筋混凝土抗震墙相连成为抗震墙的端柱,则沿抗震墙平面内方向统计时端柱不计入框支柱的数目,沿抗震墙颊外方向统计时其端柱计入框架支柱的数目。

回帖成功

经验值 +10