土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.19 GB50011抗震规范6.2.10条第1款中,框支柱的最小地震剪力

6.19 GB50011抗震规范6.2.10条第1款中,框支柱的最小地震剪力

发布于:2009-03-03 09:09:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GB50011规范6.2.10条第1款中,框支柱承受的最小地震剪力计算以框支柱的数目10根为分界,此规定对于结构的纵横两个方向是分别计算的。若框支柱与钢筋混凝土抗震墙相连成为抗震墙的端柱,则沿抗震墙平面内方向统计时端柱不计入框支柱的数目,沿抗震墙颊外方向统计时其端柱计入框架支柱的数目。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6.18 为什么GB50011规范6.3.9第3款规定框架柱的总配筋率不应

GB50011规范6.3.9条第3款规定框架柱的总配筋率不应大于5%,主要基于以下几方面原因:i. 对于荷载较大的框架柱,在长期荷载作用下,如果框架柱的总配筋率过大,引起的徐变大部分不可恢复,钢筋的回弹会使混凝土出现拉开应力甚至开裂,影响结构安全。ii. 从经济和施工方面考虑,防止框架柱纵筋配置过多,使钢筋过于拥挤,混凝土的握裹力不足,或由于箍筋配置不够而引起纵筋压屈破坏。iii. 为了避免框架截面过小而轴压比太大,过分依赖钢筋的抗力承载而造成结构延性不良。

回帖成功

经验值 +10