GB50011规范6.3.9条第3款规定框架柱的总配筋率不应大于5%,主要基于以下几方面原因:
i. 对于荷载较大的框架柱,在长期荷载作用下,如果框架柱的总配筋率过大,引起的徐变大部分不可恢复,钢筋的回弹会使混凝土出现拉开应力甚至开裂,影响结构安全。
ii. 从经济和施工方面考虑,防止框架柱纵筋配置过多,使钢筋过于拥挤,混凝土的握裹力不足,或由于箍筋配置不够而引起纵筋压屈破坏。
iii. 为了避免框架截面过小而轴压比太大,过分依赖钢筋的抗力承载而造成结构延性不良。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2203 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6.17 GB50011抗震规范中对钢筋混凝土框架结构的角柱有一些特

考虑到角柱承受双向地震作用,扭转效应对内力影响较大且受力复杂等因素,抗震设计中对其抗震措施和抗震构造措施有一些专门的要求。GB50011抗震规范中的角柱是指位于建筑角部、与柱的正交方向各只有一根框架梁与这相连接的框架柱。因此位于建筑平面凸角处的框架柱一般均为角柱,而位于建筑平面凹角处框架柱,若柱的四边各有一根框架梁与之相连,则可不按角柱对待。