土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请设计帮忙看一下。

请设计帮忙看一下。

发布于:2009-03-01 17:03:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里在做空调冷冻供回水管连接风机盘管。
图纸上是管径是DN25变2个DN20接入两台风机盘管。
可是风机盘管到货后发现风机盘管接口是DN25
请问我就用DN25正三通接入两个风机盘管可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w111v
    w111v 沙发
    真心的谢谢你,。。谢谢
    2009-03-02 21:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • xuke854
    xuke854 板凳
    因为不同的厂家在计算管径的时候考虑不同,这个问题楼主不用困惑,最简单的办法是:
    查到货风盘技术参数,根据它的水量及管径计算流速,如果流速满足要求,即直接用DN25正三通即可,支管流速通常控制在0.8-1.2M/S。
    在这个范围内即可。