土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 丙类仓库与丙类车间的消防报警

丙类仓库与丙类车间的消防报警

发布于:2009-03-01 16:16:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
10000平方米的丙类车间内有面积大于100平方米的丙类仓库,按照规范要求,丙类仓库应设置火灾自动报警系统,可是丙类厂房不属于生产玩具,服装,鞋子类,是否应同时做消防报警?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hepeng435
    hepeng435 沙发
    还是做上吧,丙类的
    2013-10-15 10:25:15

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    丙类做不做报警概率参半,不做的话要明确产品原料名称,并先征求消防大队同意
    2013-09-29 10:23:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道过伸缩缝的办法讨论

火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。

回帖成功

经验值 +10