发布于:2009-03-01 15:59:01
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007
3.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:
在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。
对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。
对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100);
不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报