土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆的连接问题

关于电缆的连接问题

发布于:2005-04-18 18:27:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司在现场施工中,发现160KW的电机的90平方的电缆被偷窃了,从电机接线端开始约有30几米。由于原来的YJV系列的电缆数量不多不好买,故而想用其他系列的替代,中间用铜套筒连接起来。不知道这样是否可以。若用120平方的电缆与95平方的用铜套筒连接,这样是否会发生问题吗?请各位指点一下迷津!!谢谢!!!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc99
    ccc99 沙发
    用铜套管压接没问题
    2005-04-18 19:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • ziyue76
    ziyue76 板凳
    理论上,只要接触良好是应该没有什么问题啊。但是我之前有发现小面积的电缆用这种方式来连接电缆,只要电流稍微大点的话,就会发热。因为有这种发现才底气不是很足啊。
    2005-04-18 19:15:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DZ47的B、C、D型分别应用于什么场合?

请问DZ47的B、C、D型分别应用于什么场合?空调的启动电流是额定电流的几倍?应该用什么型?另外常在网上听人说断路器的跳闸时间为3-5s是什么意思? 试验电流 试验时间 预期结果 B 3In >=0.1s 不脱扣C 5In >=0.1s 不脱扣D 10In >=0.1s 不脱扣---------------------------------B 5In <0.1s 脱扣

回帖成功

经验值 +10