土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DZ47的B、C、D型分别应用于什么场合?

DZ47的B、C、D型分别应用于什么场合?

发布于:2005-04-18 18:09:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问DZ47的B、C、D型分别应用于什么场合?空调的启动电流是额定电流的几倍?应该用什么型?另外常在网上听人说断路器的跳闸时间为3-5s是什么意思?
试验电流 试验时间 预期结果
B 3In >=0.1s 不脱扣
C 5In >=0.1s 不脱扣
D 10In >=0.1s 不脱扣
---------------------------------
B 5In <0.1s 脱扣
C 10In <0.1s 脱扣
D 14In <0.1s 脱扣

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwdq-163
    wwwdq-163 沙发
    也抨击一下B=防爆的说法
    C:用在照明
    D:电动机
    一切就好了
    2006-02-05 13:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • long_hao
    long_hao 板凳
    B C D 型断路器瞬动脱扣电流是额定电流的多少被?他们大致范围是多少呀?还有长延时?谢谢!急呀!
    2006-02-05 11:35:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压配电室内电缆沟设置

低压配电室内配电柜离墙安装,配出采用上出线,电缆桥架配出,请问配电柜下和配电柜后是否还要设置电缆沟?谢谢