关于负荷计算的探讨,希望大虾指正。

发布于:2009-02-26 10:04:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
计算我是用天正做的,用了谐波法和负荷系数法。

图是我自己随便画的,朝向是上北下男。图中最右边的房子是办公室。我只拿了这一个的数据。

具体看图片。

数据中差别都不大,最大负荷计算结果也是一样的。

但是我的疑问就是,为什么两种方法的负荷出现的最大时间差这么多呢?一个早上9点,一个下午1点。

我的数据是冷负荷,我感觉下午一点比较合理吧。这个是谐波法计算的。

是不是说谐波法计算相对合理准确呢。

哪位高手告诉小弟两种方法具体是什么啊,也让我了解下。帮小弟分析下哪种比较好一点。

谢谢了啊,小弟是门外汉啊。

33333.jpg


22222.jpg


11111.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发
    :L :L :L :L

    几天没有来了,今天看看还是要谐波啊。

    不过我天正用习惯了,给排水都是天正的。问题多就小心点吧,本来负荷计算就是糊弄人的哈。从来没有人当真过。

    鸿业我用的感觉不是很习惯,感觉鸿业的设计思路不是很明确。用起来有点糊涂。

    可能我水平差的太多了。谢谢楼上两位兄弟了。
    2009-03-03 15:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • mybinks
    mybinks 板凳
    用天正算要小心,里面小问题很多的
    2009-02-28 18:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多