土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教 关于恒温恒湿实验室温湿度

请教 关于恒温恒湿实验室温湿度

发布于:2009-02-25 16:08:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
恒温恒湿实验室达不到恒定的温湿度是什么原因造成的?采取什么措施能到达恒温湿度?
最近有个案子,就是恒温恒湿实验室低温点要求温度15℃,可是测量结果偏高,在16℃这,采取了天花保温,盘管移位等措施,还是达不到指定温度!
本人半路出家,对这方面不了解,还望大家赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yanglin3320
    yanglin3320 沙发
    干球没有稳定到指定的要求,室内温度偏高,请问怎么控制干球,可以采取哪些措施!:L
    谢谢你耐心的解答!
    2009-03-10 10:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • aw100
    aw100 板凳
    LZ看来没有明白干/湿球的问题。
    干球温度是室温。
    湿球温度是相对湿度的控制。(加水蒸汽或减水蒸汽)。

    要先将干球稳定后,控制湿球常有意义。
    虽然制冷同时也除湿,但是不可以控制的。
    2009-03-09 17:09:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV室内吹风机风口软接问题

请问下我们这是个未来信息馆的展厅,施工队用的软接是防火帆布,但我考虑防火帆布是不是会漏水到天花板上,施工队说用油布的话冷凝水会顺着油布从风口渗漏!我考虑是不是在两层油布中间加一层保温棉,这样效果是不是会好一点?请高手给点建议!

回帖成功

经验值 +10