土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家具商场气流组织方案讨论,请发表观点

家具商场气流组织方案讨论,请发表观点

发布于:2009-02-25 09:27:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一5.4万平方家具商场,共5层,单层面积10400平方,需设置中央空调(离心冷水机组+吊顶式空调器+风管)。目前我准备了两套方案,各有利弊,基于从成本、效果综合考虑,到底采用哪种方案更经济合理?想听听大家的意见。

前提:
1、室内吊顶式空调器最大风量不宜超过6000CMH,最多为8000CMH,过大则噪音大。
2、单台空调器所带的风管最不利长度不宜超过40米,过长则余压需提高,噪音大。
3、冷冻机房设于屋面,供回水干管从屋面分别由各个立管引至楼层。

方案一:
所有的吊顶式空调器均安装在中间走廊内,背靠背安装,分别向南北侧摊位送风,然后再设几台新风空调器,将新风处理后送至中间走廊内(仅送走廊),再由回风口吸入送入各个区域内。
这种作法的优点:屋面供回水主干管减少,同时中间区域的空气流通性较好;缺点:需单独设四台新风空调器,同时由于外墙离中间走廊较远,新风管面积也增大不少。且新风管与空调风管交叉较多,不利于施工。

方案二:
所有空调器均安装在南北侧走廊(比较靠近外墙),新风从外墙引入空调器混合处理后分别送至中间区域。优点:新风管长度减少;缺点:屋面供回水干管增加不少;中间区域需要靠正压回风,因此新风补充量也要相应增大。

综合考虑,我认为方案二不如方案一经济合理,但方案一便于施工,且系统简单。

第二个问题:
上个项目也是家具商场,室内负荷我以60W/M2计算,但这个项目我们老板要求我再压缩,以50W/M2考虑,同时适当减少风管面积。由于上个项目尚未测试,我心中本来就没底,现在再让我压缩,我更不敢保证效果了。上个项目基本上每跨(8*7.5M)设一个方散,而这个项目由于要减少成本,于是除了西侧与南侧外,其它区域基本上一跨半一个方散(约90平方)。只有这样风管面积才能适当减少。但我又担心这样制冷效果不理想。大家认为呢?

请大家看看我上传的CAD平面图,仅其中一层,给我提出宝贵的建议。

方案1.jpg


方案2.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    负荷有点小了
    2011-01-26 09:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • mengxianfad
    mengxianfad 板凳
    挺好,赞成方案1
    2011-01-26 09:38:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。