土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的自然补风

地下车库的自然补风

发布于:2009-02-24 17:44:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、地下车库有出入坡道的时候都采用车道自然补风,大家有没有计算过补风量是否足够呢??呵呵,上次做的车库我没有计算过;大家一般如何核算?
2、如果采用挖井自然补风,风道、地面进风口、车库出风口风速大家一般取多少呢??我想按技术措施130页进风井1-2m/s,进风百叶0.5-1m/s,出风百叶0.2到0.5,做出来的觉得太大了!!!师傅告诉我风速可以取大一些,比如进风风速可以取值到3m/s,不知道大家如何看???

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cxingchen
    cxingchen 沙发
    汽车库坡道口是提供汽车(可能有人员)出入的,那么满足通常的风力要求就可以了(附表),一般在3~4级风,也就是风速7.9m/s以下其实都可以接受的。

    风力等级 风的名称 风速(m/s) 风速(Km/h) 陆地状况 海面状况
    0 无风 0~0.2 小于1 静,烟直上。 平静如镜
    1 软风 0.3~1.5 1~5 烟能表示风向,但风向标不能转动。 微浪
    2 软风 1.6~3.3 6~11 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动。 小浪
    3 微风 3.4~5.4 12~19 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开。 小浪
    4 和风 5.5~7.9 20~28 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝微动。 轻浪
    5 清劲风 8.0~10.7 29~38 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波。 中浪
    6 强风 10.8~13.8 39~49 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难。 大浪
    7 疾风 13.9~17.1 50~61 全树摇动,迎风步行感觉不便。 巨浪
    8 大风 17.2~20.7 62~74 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 猛浪
    9 烈风 20.8~24.4 75~88 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) 狂涛
    10 狂风 24.5~28.4 89~102 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 狂涛
    11 暴风 28.5~32.6 103~117 陆上很少,有则必有重大损毁 非凡现象
    12 飓风 32.7~36.9 118~133 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
    13 飓风 37.0~41.4 134~149 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
    14 飓风 41.5~46.1 150~166 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
    15 飓风 46.2~50.9 167~183 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
    16 飓风 51.0~56.0 184~201 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
    17 飓风 56.1`61.2 202~220 陆上绝少,其摧毁力极大 非凡现象
    2011-07-12 10:01:12

    回复 举报
    赞同1
  • hzs00000
    hzs00000 板凳
    在下认为应该按0.5到 1米每秒,把风口做大点
    2014-10-31 23:52:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库防排烟求助

小弟手上有个项目,是4个半地下室,面积2000-4000,甲方要求采用自然排风的方案。不知道可以不?现在利用半地下室的窗户和增加采光井,使得自然通风的开口面积达到地下室面积的5%,开口的位置满足距离最远点不超过30m的要求,各位大侠,这样的设计是否可行?还有窗户的可开启面积是不是可以计为有效的自然通风开口面积(窗户是侧面开的)?谢谢

回帖成功

经验值 +10