土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:接触器对灯类负载的选用

讨论:接触器对灯类负载的选用

发布于:2009-02-24 16:13:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
举例 有40W的荧光灯800个,用连续(大于8小时);单相工频供电回路:220VAC,50Hz
若用9A的主回路三开点的接触器需要几个?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    我觉的是很重要的问题
    为什么跟贴的很少
    2009-03-28 14:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳

    你的说法肯定是错的
    对灯类负载不能简单的用电流进行选型.
    这是很多设计师忽视的地方.
    2009-03-03 22:30:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

方案比选,哪个好哩?

电源:10KV/380V专用变压器Pe=188KWKx=0.8Cosφ=0.85Ijs=269A电缆YJV22-4x185路由(1)供电距离470m,线路电压损失8.1%,路由(2)供电距离800m,线路电压损失13.9%,问题1:两种路由方案通过变压器调压范围可以满足(+-5%的合理电压范围)吗?问题2:路由(2)由于可利用一段已有的电缆,比路由(1)节约2万元,选哪个方案好?

回帖成功

经验值 +10