土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范和技术措施有矛盾,我的消防水池取水口这样处理合理么?

规范和技术措施有矛盾,我的消防水池取水口这样处理合理么?

发布于:2009-02-24 10:58:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.6.1.5 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井......(按照理解应该是只要你打算让消防车取水就必须设取水口,否则可以不设)

高规7.3.4 的规定也是一样的。


但是技术措施P200中 7.4.3.1.5中 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150米,当保护半径大于150米时,可设置室外消防给水泵,或再增设室外消防水池以及可靠的消防车取水口。(这条规定似乎可以看出,其实消防水池取水口和室外消防泵+室外栓的作用一样的;如果保护半径合理,完全可以应取水口代替室外栓的;后面的方式是在前项方式不满足的时候采取的啊)


并且实际中,如果你的保护半径合理,其实取水口的安全性和合理性反而比室外栓+水泵的方式要好很多。但是我请教了很多专家,他们都说还是按照水泵+栓的形式好。

他们的理由是:措施毕竟是措施,规范才是王道。头晕中......

实际中你们是怎么解决的啊?是不是也和我有一样的疑惑啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • houqingdi1981921
    嗯,按一个消火栓计算,省事
    2013-06-24 10:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • banruos
    banruos 板凳
    每个天然消防水源取水口宜按一个室外消火栓计算.好!
    2013-06-23 18:56:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

NFPA规范 目录集

NFPA 1 Fire CodeNFPA 2 Hydrogen Technologies CodeNFPA 3 Standard for the Commissioning and Integrated Testing of Fire Protection and Life Safety SystemsNFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers

回帖成功

经验值 +10