土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 回路电阻的问题

回路电阻的问题

发布于:2009-02-23 18:15:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一般开关柜和母线槽对于回路电阻测试这一方面是 施加几A的电流然后标准是不超过多少微欧?谢谢
  • xgdtcs
    xgdtcs 沙发
    1.开关柜和母线槽对于回路电阻测试,一般施加100A的电流;
    2.在GB/T11022-1999的7.3条规定,主回路电阻值是通过试验来确定的,即该产品通过温升试验的回路电阻值(冷态)加上此值的20%。例如,某产品通过的温升试验的回路电阻值(冷态)为100μΩ,则这种产品的主回路电阻值不得大于120μΩ。
    ——也就是说:某型号开关柜主回路的电阻测试标准,是以该开关在通过温升试验时的型试试验结果,校正后为准的。一般来说,电流越大,其值越小。
    3.一般的母线接点电阻,一般不大于同等长度母线电阻值的1.2倍吧?
    2009-02-23 21:36:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我和接触器的三个故事!(讨论)

第一次次接触 ...上年接到厂方维修任务.电容柜用了.3年多.接触器坏了5个.电容是ABB 50KVAR的.因为那时候我们师傅看完现场后是要求接触器全换的..毕竟我看现场的时候那接触器很多都黑呼呼了.但是厂方不肯换(反正都是怕我们砍他们油似的)后来我们把坏的接触器都换上给他们了.最后我们当然是要检查线路啦..拿万能表来一个个量。事后当然送电了。。一送事故发声了。。。第一路的空气开关炸飞了。一道闪光,一声巨响把我们吓了一跳。大家都知道这肯定是短路引起的。后来我们检查。还是没有发现问题。检测不到短路的痕迹。之后我们当然要在那多个开关来换回给人家了。。。第二次把开关换上去。又重新检查了一便,这次还找来我们长另外一个师傅。在次送上去的时候历史还是重演了,后来我们师傅把接触器拆开,里面有液体状的水。最后我也没跟下去了。

回帖成功

经验值 +10