土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 我和接触器的三个故事!(讨论)

我和接触器的三个故事!(讨论)

发布于:2009-02-23 16:40:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
第一次次接触
...上年接到厂方维修任务.电容柜用了.3年多.接触器坏了5个.电容是ABB 50KVAR的.因为那时候我们师傅看完现场后是要求接触器全换的..毕竟我看现场的时候那接触器很多都黑呼呼了.但是厂方不肯换(反正都是怕我们砍他们油似的)后来我们把坏的接触器都换上给他们了.最后我们当然是要检查线路啦..拿万能表来一个个量。事后当然送电了。。一送事故发声了。。。第一路的空气开关炸飞了。一道闪光,一声巨响把我们吓了一跳。大家都知道这肯定是短路引起的。后来我们检查。还是没有发现问题。检测不到短路的痕迹。之后我们当然要在那多个开关来换回给人家了。。。第二次把开关换上去。又重新检查了一便,这次还找来我们长另外一个师傅。在次送上去的时候历史还是重演了,后来我们师傅把接触器拆开,里面有液体状的水。最后我也没跟下去了。

第二次接触

年二十五的时候去客户电房更换了几个电容。接触器。和整个电容柜的小型断路器DZ47-63A的 当天换完之后我们正常回到厂。本以为可以回去过年的时候,第二天客户那边打电话过来说我们昨天换的小型断路器全炸开了。我一听心里就凉了,还给客户骂了一顿,说我们拿假的开关给他们,什么话都有,一句话,难受。后来我们下午拿好工具去到现场,其实并不是全都炸开了,只是后排那5个断路器有不同程度的裂开,一次线都烧黑了。(也许我们仔细一点就不会有当天二次事故的发生了),听我说吧。其实这次我们来也做了很充足,我们在小型断路器的后面加上了绝缘板,而且加了两层。当把所有事都办妥后检查一便后。在送上电的时候,又是那一声响。我们把刀开关打下。打开前门一股熏味铺面而来,很是难受。眨眼一看,前面的没问题。到后面打开门一看右手边的第一个又炸开了。不过这次也许绝缘板起到一定的左右没有涉及到其他开关。(现在回想起来刚来的时候好象就是这个小开关炸的最厉害)。我那时候第一想到的就是接触器的事了。后来我们把开关和接触器重新给他们换上去,但是当天我们吩咐电工先别把这路开关打上去,因为我们还怕别的原因,或是电容或是什么的。因为他们厂也快放假了,而且少一路也不影响。安排他们过完年回来在投上去。免的我们麻烦。
后来过年回来后,叫电工投上去到现在都没问题发生过了。

第三次接触(最危险的一次)
控制器显示出现异常,COS系数在0.56---0.62之间。(其实这电房上年已经来过一次,当时换上控制器已经没问题了,但是我去到现场的时候怎么我们的控制器又换了另一个品牌的,不过这个比我们之前换的要好)。我们师傅检查了一下线路,就说:控制器的电压不够,也许有接触器断路把控制器烧坏了。不过用眼看,那控制器一定没用到半年(这个我可以肯定的)但是控制器表面已经发黄。那次我们也有错忘了带万能表,并没有用表量过,只是师傅经验所得,也许对方不是很信吧。以为控制器才换上去没多久(我想),后来我们师傅就拿了一更线。一个一个接触器的量,至于我们师傅拿那更线把那两端串连起来我不是很记得了。不过他所连通到的接触器都合上了。(如果大家知道原因的话或他用的是什么办法,麻烦大家说一下原因。我也想了解一下)。但我们师傅量到最后一个接触器的时候,那个接触器并没有像上面那7个接触器那样合上。而是没反应,然后我们师傅就回头和对方说,这个接触器烧了。我们师傅在次用线量多一次的时候,但是这时候可怕的事发生了。我双眼给那道强光一闪。(那时候感觉到什么叫闪光弹了)。之后一声巨响,我当时有3-5秒是看不到东西,之后几分钟内看东西是有斑的,后来慢慢消失了。而我们的师傅是双手捂着脸,双手是已经给炸烧到了。手打开脸的时候也是有点黑的。不过不知道是我那时候眼睛问题不。当时我们师傅并没有什么事还会走。就说双手很疼,他走到下面的水龙头洗刷,之后我马上送他到附近医院检查疗伤。后来医生说没什么大碍,我的心才踏实。(业主那套柜用了20多年的了),接触器其间他们肯定换过,但他们用多久就不清楚了。

通过三次这样的经历,我还是有一点想不明白的。为什么我们用万能表测量不到接触器或其他元件短路呢。当送上电后就爆炸。
在此希望各大高手讨论讨论。说说原由已及你们的经历和经验。

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • chanvi
    chanvi 沙发
    身在电气行业,小心过日子
    2010-01-27 21:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • a_s_
    a_s_ 板凳
    你师傅违章作业,这个做法你最好不学,对你以后没好处
    2009-11-10 22:03:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线请教 谢了

反时限动作特性的上限电流,按主变压器高压侧二相短路的条件整定,即:Iop.max =In /(Ksat×Xd“+ X2+2 Xt )式中:Xd“,X2——发电机的次暂态电抗(非饱和值)及负序电抗标幺值;Ksat——饱和系数,取0.8;Xt——主变压器电抗,取Xt =Zt,标幺值。以上为整定计算导则中的关于负序反时限的计算公式Xt——主变压器电抗,取Xt =Zt,标幺值,Xt主变压器电抗是否为短路电压百分比Ud%

回帖成功

经验值 +10