土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 探讨:关于《建规》中第8.5.1条第4款怎么理解?

探讨:关于《建规》中第8.5.1条第4款怎么理解?

发布于:2009-02-22 10:41:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》GB50016-2006 中第8.5.1条第“4”款:任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部应设置自动喷水灭火系统。
关于此条有以下几个疑问:
1、 其中任一楼层是否应该理解为此建筑应为多层,若是单层建筑,其建筑面积在1500m2到3000m2范围内不需设喷淋?
2、 有一楼层建筑面积大于1500m2,其他楼层建筑面积小于1500m2,总建筑面积小于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑,是只在大于 1500m2的那层设喷淋,还是每层都必须设?
规范说的有点模糊。有没有比较明确的说法?
大家都是如何理解的?

[ 本帖最后由 manlylee 于 2009-2-22 10:52 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    你知道每层与任一层的区别么?都怎么混出来的。
    2010-07-27 19:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • lindahe74
    lindahe74 板凳
    我一直以为“任一楼层建筑面积大于1500平米”是指每个楼层都要大于1500,可是看了楼上几位的说法,难道是只要有一层大于1500就要设吗?
    2010-07-26 13:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水力警铃设置疑问

最近一个工程,地下一层车库,设自喷系统,水泵房在车库内,湿式报警阀置于水泵房内,审图意见有这样一条, 水力警铃应靠近有人值班的地方,规范上有这一条,但地下车库无值班室,水泵房上面是门面。请问这一条该如何回复和做修改。谢谢

回帖成功