土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水力警铃设置疑问

水力警铃设置疑问

发布于:2009-02-21 18:19:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近一个工程,地下一层车库,设自喷系统,水泵房在车库内,湿式报警阀置于水泵房内,审图意见有这样一条, 水力警铃应靠近有人值班的地方,规范上有这一条,但地下车库无值班室,水泵房上面是门面。请问这一条该如何回复和做修改。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hf992434
    hf992434 沙发
    同意三楼,可以在经常有人活动的走道内设置
    2009-02-24 16:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • chenxinbao99999
    可出地面房间改为值班室,警铃置于值班室!
    2009-02-24 16:20:24