土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位给指点一下

请各位给指点一下

发布于:2009-02-22 10:30:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢:call:

未命名.jpg


QQ截图未命名.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiahghg1
    jiahghg1 沙发
    谢谢 那您能不能给说下 浪涌保护器 选的具体数值是多少啊? 我不知道怎么选 谢谢:time:
    2009-02-23 08:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • huangod
    huangod 板凳
    熔断器跟断路器应该没什么问题。浪涌要求TN系统中Uc不应小于1.15U0,U0=220V。浪涌保护器的最大钳压加上其两端引线的感应电压之和,应与其保护对象所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大浪涌电压相配合,并应小于被保护设备的耐冲击过电压值,不宜大于被保护设备耐冲击电压过电压值得80%。民规11.9.4
    2009-02-22 21:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教一个电容补偿问题

本小区新上箱式变电站变压器1000KVA,电业局抄表功率因数0.63功率因数表显示0.98,采用自动投入,但是电容器没有投入,如何提高电业局抄表的功率因数。可以手动投入几块电容器?请高手能给帮帮忙!

回帖成功

经验值 +10