求教一个电容补偿问题
求教一个电容补偿问题
本小区新上箱式变电站变压器1000KVA,电业局抄表功率因数0.63功率因数表显示0.98,采用自动投入,但是电容器没有投入,如何提高电业局抄表的功率因数。可以手动投入几块电容器?请高手能给帮帮忙!
发布于
2009-02-22 09:27:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
bzf111
表码的码打错了见笑原谅
2009-02-23 07:34:23
来自 PC
评论
举报
bzf111
上次表吗 本次表吗 抄见电量 计费电量 金额
总 4915.52 5020 157140 134740 60174.88
尖峰 27.3 46.64 29010
峰 1625.3 1652.43 40695
平 1584.5 1624.08 59370 134740 60174.88
谷 1678.4 1697.11 28065
无功 1539 1557 27000 27000
一般工商业 402 682 22400 22400 17452
尖峰 4135 4651.42
峰 5801 6141.63
平 8463 5599.97
谷 4001 1058.98
采用高压计量 、一般工商业采用用电低压计量最后要套减一般工商业用电量高压计量倍率为1500低压计量倍率为80
力调电费1919.72
今天巡查补偿柜自动投入一块30kvar功率因数0.98。
2009-02-23 07:32:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bzf111
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
60
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
