土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 急!请教高手!!!反渗透故障的原因及解决方案

急!请教高手!!!反渗透故障的原因及解决方案

发布于:2009-02-20 21:17:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近遇到这样一个反渗透系统,原水水质为水库水,预处理是砂滤加活性炭,反渗透是一级二段,设计产水为80T/h。
前一段产水电导率突然上升为50多,当时的温度是25度左右,产水流量为76方,经检查后是有两支管O形圈掉了,因为当时没有配件,处理方法是先对反渗透膜进行了化学清洗(用氢氧化钠和盐酸清洗),然后更换O形圈。更换密封圈后,电导率降到7个,但是产水量也下降到71方左右。温度没什么变化,但问题是各段压力都升高得很快,但压差很小,总压差只有0.35mpa。清洗更换进水压力为1.42mpa,更换后压力短短几天上升为1.48mpa,产水量也以每天平均0.5方下降。
半个月后,重新对这套系统进行化学清洗,刚清洗完后进水压力为1.4mpa,产水量为73方,温度为25度左右。一夜后进水压力涨到1.48mpa,压差仍然不变,为0.35mpa,产水量还是73方。又运行了24小时后,进水压力上升为1.5mpa,温度没什么变化,但产水量下降为71.5方。
实在想不明白是什么原因造成的,该怎么去解决。清洗时清洗液很干净,而且pH值变化不大,会是反渗透膜污染的原因吗?请各位高手指点迷津!!谢谢了!!!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • stoneh2o
    stoneh2o 沙发
    检查预处理加药情况?以及预处理的水质。
    2009-04-05 19:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • yuguo702
    yuguo702 板凳
    预处理的SDI不大,3到4之间
    2009-03-26 14:55:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

