发布于:2009-02-20 21:15:20
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
最近遇到这样一个反渗透系统,原水水质为水库水,预处理是砂滤加活性炭,反渗透是一级二段,设计产水为80T/h。
前一段产水电导率突然上升为50多,当时的温度是25度左右,产水流量为76方,经检查后是有两支管O形圈掉了,因为当时没有配件,处理方法是先对反渗透膜进行了化学清洗(用氢氧化钠和盐酸清洗),然后更换O形圈。更换密封圈后,电导率降到7个,但是产水量也下降到71方左右。温度没什么变化,但问题是各段压力都升高得很快,但压差很小,总压差只有0.35mpa。清洗更换进水压力为1.42mpa,更换后压力短短几天上升为1.48mpa,产水量也以每天平均0.5方下降。
半个月后,重新对这套系统进行化学清洗,刚清洗完后进水压力为1.4mpa,产水量为73方,温度为25度左右。一夜后进水压力涨到1.48mpa,压差仍然不变,为0.35mpa,产水量还是73方。又运行了24小时后,进水压力上升为1.5mpa,温度没什么变化,但产水量下降为71.5方。
实在想不明白是什么原因造成的,该怎么去解决。清洗时清洗液很干净,而且pH值变化不大,会是反渗透膜污染的原因吗?请各位高手指点迷津!!谢谢了!!!!!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zhaoduchen
沙发
你换O形圈的时候膜没装反吧,检查一下。
2009-04-05 15:08:05
赞同0
-
19843414
板凳
我们这边也出现过类似情况,当时是sdi较高,在5左右,运行一个多月就必须清洗,正常运行时进水压力在1.45mpa,后来产水量下降,进水压力一度能升到1.6mpa,但是压差基本不变都在0.32mpa,清洗时用的是柠檬酸,清洗完后恢复正常,经判断应该是胶体污堵,后来改变了进水水质,sdi控制在3左右,就再没出现类似情况。
2009-04-04 10:02:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报