土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 急!请教高手!!!反渗透故障的原因及解决方案

急!请教高手!!!反渗透故障的原因及解决方案

发布于:2009-02-20 21:15:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近遇到这样一个反渗透系统,原水水质为水库水,预处理是砂滤加活性炭,反渗透是一级二段,设计产水为80T/h。
前一段产水电导率突然上升为50多,当时的温度是25度左右,产水流量为76方,经检查后是有两支管O形圈掉了,因为当时没有配件,处理方法是先对反渗透膜进行了化学清洗(用氢氧化钠和盐酸清洗),然后更换O形圈。更换密封圈后,电导率降到7个,但是产水量也下降到71方左右。温度没什么变化,但问题是各段压力都升高得很快,但压差很小,总压差只有0.35mpa。清洗更换进水压力为1.42mpa,更换后压力短短几天上升为1.48mpa,产水量也以每天平均0.5方下降。
半个月后,重新对这套系统进行化学清洗,刚清洗完后进水压力为1.4mpa,产水量为73方,温度为25度左右。一夜后进水压力涨到1.48mpa,压差仍然不变,为0.35mpa,产水量还是73方。又运行了24小时后,进水压力上升为1.5mpa,温度没什么变化,但产水量下降为71.5方。
实在想不明白是什么原因造成的,该怎么去解决。清洗时清洗液很干净,而且pH值变化不大,会是反渗透膜污染的原因吗?请各位高手指点迷津!!谢谢了!!!!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoduchen
    zhaoduchen 沙发
    你换O形圈的时候膜没装反吧,检查一下。
    2009-04-05 15:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • 19843414
    19843414 板凳
    我们这边也出现过类似情况,当时是sdi较高,在5左右,运行一个多月就必须清洗,正常运行时进水压力在1.45mpa,后来产水量下降,进水压力一度能升到1.6mpa,但是压差基本不变都在0.32mpa,清洗时用的是柠檬酸,清洗完后恢复正常,经判断应该是胶体污堵,后来改变了进水水质,sdi控制在3左右,就再没出现类似情况。
    2009-04-04 10:02:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教EDR和EDI有何区别?

公司纯水系统上用了RO和EDI,中水回用上则用了EDR设备,EDI用在纯水处理上我知道,EDR原理好像和EDI也差不多,请教各路大虾:两者有何区别?纯水处理可以用EDR吗?

回帖成功

经验值 +10