土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变配电所闪光装置接线图看了几次都不懂???

变配电所闪光装置接线图看了几次都不懂???

发布于:2009-02-19 20:50:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
原文如下: 由两个中间继电器构成的闪光装置的原理接线见图7图所示。当某一断路器的位置与其控制开关不对应时,闪光母线(+)WTW经“不对应”回路,信号灯(HR或HG)及操作线圈(YT或YC)与负电源接通,KM1启动,KM1常开触点闭合,KM2相继启动,其常开触点将KM1线圈短接,并使闪光母线直接与正常电源沟通,信号灯(HR或HG)全亮;当KM1触点延时断开后,KM2失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,KM1再次启动,闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮,重复上述过程,便发出连续的闪光信号。KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显。
图中,试验按钮SE的信号灯HW用于模拟试验。当揿下SE时,闪光母线(+)WTW经信号灯HW与负电源接通,于是闪光装置便按上述顺序动作,使试验灯HW发出闪光信号。HW经按钮的常闭触点接在正、负电源之间,因而兼作闪光装置熔断器的监视灯。

49015682d66f2ffc6b3a6.gif

问题1:图中正电经过A到B到达负电形成回路,,,灯应该一直常亮,,,怎么还能闪光???

问题2: 闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮

WTW电源应该比正电低,,,电流怎么能流向正电源??????

49015682d66f2ffc6b3a6.gif

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wg276784071
    wg276784071 沙发
    e
    2010-02-26 10:39:26

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    这图不全. KM1怎么得电的? 

    当KM1触点延时断开后... KM1是延时闭合的, 打开是立即的. 
    2010-02-26 09:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

闪光装置接线图问题,,看不懂!!!!!

看了几遍都没看懂,,,,,,有一些疑问,,,,,原文如下:由两个中间继电器构成的闪光装置的原理接线见图7图所示。当某一断路器的位置与其控制开关不对应时,闪光母线(+)WTW经“不对应”回路,信号灯(HR或HG)及操作线圈(YT或YC)与负电源接通,KM1启动,KM1常开触点闭合,KM2相继启动,其常开触点将KM1线圈短接,并使闪光母线直接与正常电源沟通,信号灯(HR或HG)全亮;当KM1触点延时断开后,KM2失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,KM1再次启动,闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮,重复上述过程,便发出连续的闪光信号。KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显。

回帖成功

经验值 +10