土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 闪光装置接线图问题,,看不懂!!!!!

闪光装置接线图问题,,看不懂!!!!!

发布于:2009-02-19 20:42:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
看了几遍都没看懂,,,,,,有一些疑问,,,,,
原文如下: 由两个中间继电器构成的闪光装置的原理接线见图7图所示。当某一断路器的位置与其控制开关不对应时,闪光母线(+)WTW经“不对应”回路,信号灯(HR或HG)及操作线圈(YT或YC)与负电源接通,KM1启动,KM1常开触点闭合,KM2相继启动,其常开触点将KM1线圈短接,并使闪光母线直接与正常电源沟通,信号灯(HR或HG)全亮;当KM1触点延时断开后,KM2失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,KM1再次启动,闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮,重复上述过程,便发出连续的闪光信号。KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显。
图中,试验按钮SE的信号灯HW用于模拟试验。当揿下SE时,闪光母线(+)WTW经信号灯HW与负电源接通,于是闪光装置便按上述顺序动作,使试验灯HW发出闪光信号。HW经按钮的常闭触点接在正、负电源之间,因而兼作闪光装置熔断器的监视灯

我现在遇到疑问是a点到b点应该是通的,,,由正到负应该是回路.灯应该一直亮啊???

闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮
闪光母线电压是比正电源高吗????怎么流过去的????

49015682d66f2ffc6b3a6.gif

  • cuiwei520
    cuiwei520 沙发
    1,HW常亮,做作闪光装置熔断器的监视灯;
    2,+极经KM2,KM1,(+)WTW并经断路器柜子上"不对应”回路,接至电源负极,形成回路
    2009-02-24 10:02:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。