土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于屋顶消防水箱及增压设备的一些疑问

关于屋顶消防水箱及增压设备的一些疑问

发布于:2009-02-19 19:07:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。
疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。
二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话
 运行控制全过程:
 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。通过计算所需安定的气压罐规格及α值求得P2,并设定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平时管道如有渗漏等泄压情况,控制稳压泵不断补水稳压,在Ps1、Ps2间反复运行。一旦有火情,管道系统大量缺水,造成Ps1压力下降,降至P2时发出报警信号,立即启动消防泵,消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转,手动恢复设备的控制。
P1-最不利点消防压力
P2-消防泵启动压力
Ps1-稳压泵启泵压力
Ps2-稳压泵停泵压力

疑问1:如果不设气压罐,只设稳压泵和压力表,这样还能维持系统压力么?
疑问2:P1应该是水龙带损失+充实水柱所需压力,图集后方表格10m充实水柱P1=0.16,10m水柱喷嘴处就要0.165了,这    个如何计算而来。
疑问2:P2如何确定。
疑问3:稳压泵扬程如何确定,原则是保证最不利点消火栓的出水压力吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yh5583
    yh5583 沙发
    又明白了一些东西
    2012-12-23 11:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    满足了7m静压,就不需设增压装置了,至于7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,那是另外一回事了。
    2012-12-22 17:46:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教8层住宅的消防问题

请教8层住宅的消防问题一个八层的住宅楼,消火栓设在休息平台上,层顶设有消防水箱市政管的压力0.3MPa,请问还要不要做消防水池和水泵?谢谢

回帖成功

经验值 +10