请教一类高层普通住宅喷淋问题本人做了一个22层的普通住宅(建筑定性为普通住宅),有地下室,一层为隔成不超过300平方的商业服务网点,根据高规7.6.2,建定性为普通住宅是不是就可以不做喷淋,地下室有按规定做喷淋,在施工图审查时通过了,没有提一层需做喷淋,但消防审查时,提出一层商业服务网点需要设置喷淋系统。请问一下,是不是各地的消防对高规7.6.2的理解都是普通住宅里的住宅部分不要做喷淋,其它的配套如商业服务网点,车库及物业用房需设置喷淋系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
yuyunhg9802
沙发
一般按规范不用做,不过同意19楼的意见最好征求哈当地消防的意见,有些人比较歪,上次5层的房子都说要我加泵,还说3层以上都要
2009-03-08 20:56:08
赞同0
-
zoujian2004
板凳
同意14楼的说法
2009-03-08 13:34:08
赞同0
加载更多回复 举报
主要还看当地消防队的要求
毕竟在消防验收的时候还是他们说了算