土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教8层住宅的消防问题

请教8层住宅的消防问题

发布于:2009-02-19 16:59:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教8层住宅的消防问题
一个八层的住宅楼,消火栓设在休息平台上,层顶设有消防水箱
市政管的压力0.3MPa,请问还要不要做消防水池和水泵?
谢谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyunhg9802
    yuyunhg9802 沙发
    一般按规范不用做,不过同意19楼的意见最好征求哈当地消防的意见,有些人比较歪,上次5层的房子都说要我加泵,还说3层以上都要
    2009-03-08 20:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • zoujian2004
    zoujian2004 板凳
    同意14楼的说法
    主要还看当地消防队的要求
    毕竟在消防验收的时候还是他们说了算
    2009-03-08 13:34:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一类高层普通住宅喷淋问题

本人做了一个22层的普通住宅(建筑定性为普通住宅),有地下室,一层为隔成不超过300平方的商业服务网点,根据高规7.6.2,建定性为普通住宅是不是就可以不做喷淋,地下室有按规定做喷淋,在施工图审查时通过了,没有提一层需做喷淋,但消防审查时,提出一层商业服务网点需要设置喷淋系统。请问一下,是不是各地的消防对高规7.6.2的理解都是普通住宅里的住宅部分不要做喷淋,其它的配套如商业服务网点,车库及物业用房需设置喷淋系统。

回帖成功

经验值 +10