净距3.8×8.4的房间喷头布置

发布于:2005-04-17 00:42:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
房间净距为3.8×8.4,中危险1级,短方向喷头该如何布,如果布一排,则不能满足喷规7.1.2的关于喷头距端墙的最大距离要求。如果布两排,势必造成房间内喷头过多。喷规后对7.1.2条这点的也有相应解释,看其意思是这个最大距离是必须要满足的。但是我认为增加喷头出水压力也可以达到喷湿端墙的效果,不知道各位同行是如何理解这一点的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mhy
    mhy 沙发
    谢谢各位的回答。对于边墙型(尤其是扩展型喷头),因为规范没有给出具体的数据,我还是不大敢用。至于布一排是不是可以,本人觉得加大一点流量,应该是没有问题,就怕别人拿规范7.1.2的关于喷头距端墙的最大距离要求卡我。
    2005-04-22 16:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • siminece
    siminece 板凳
    分成3块3.8X2.6,每部分布1个喷头不会有问题
    2005-04-21 14:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防大队的观点一定是对的吗?

本人最近遇到一个问题,我做了一个建筑群(一个厂区),有5栋办公楼,都是属于多层建筑,最高6层。每栋楼都设有消防系统(消火栓15l/s),我在其中一栋最高的办公楼顶设了一个12m3的消防水箱,意思是整个建筑群共用。图审机构都没有提出什么异议,顺利通过;而到了消防大队这一关,他们的意思是一个消防水箱不能满足整个建筑群的消防初期用水量,理由是:“如果几栋办公楼同时着火怎么办?”可是又不能在规范上找到相关的设计依据,要让我在每栋楼顶各设一个消防水箱,要不然,嘿嘿……没办法,我们设计院只好妥协加水箱。于是,建筑、结构各专业都跟着改图……