土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防大队的观点一定是对的吗?

消防大队的观点一定是对的吗?

发布于:2005-04-16 22:08:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人最近遇到一个问题,我做了一个建筑群(一个厂区),有5栋办公楼,都是属于多层建筑,最高6层。每栋楼都设有消防系统(消火栓15l/s),我在其中一栋最高的办公楼顶设了一个12m3的消防水箱,意思是整个建筑群共用。图审机构都没有提出什么异议,顺利通过;而到了消防大队这一关,他们的意思是一个消防水箱不能满足整个建筑群的消防初期用水量,理由是:“如果几栋办公楼同时着火怎么办?”可是又不能在规范上找到相关的设计依据,要让我在每栋楼顶各设一个消防水箱,要不然,嘿嘿……没办法,我们设计院只好妥协加水箱。于是,建筑、结构各专业都跟着改图……
改是改了,但是我觉得消防大队的理由不足以让我信服!如果几栋办公楼同时着火的话,那么我设的消防水池(我按其中最大一栋楼的用水量设计的120m3)的容量不是也不满足吗?消防泵的出水量更是不能满足了!那又该怎么办?但是消防大队没有提出这个问题。
这个问题一直困绕着我,我不知道是不是我错了,难道图审机构也错了?我很矛盾!
还希望大家能和我交流交流,谢谢大家!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘军1
    刘军1 沙发
    不是户外,而是室外,也就是在楼外面。
    户内热水管道不用循环吗?最起码得有立管循环吧?当然,户内支管都不做循环的。
    而且,业主现在都要求把室内空间做到最大,卫生间都非常的小,所以才痛苦啊!~管道没法设!
    2005-04-16 23:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • 云涛
    云涛 板凳
    应该是设室内(户外)便道吧?
    户内热水没必要设循环吧??我们这户内支管都不作循环,不过如果业主要求设的话只能设了。
    只要建筑专业的留有空间的话,要设也不应该因难呀!
    2005-04-16 23:44:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麻烦的商住楼消防问题请问高手

我们集团的一个职工商住楼,建筑分区是(平面):二层小型门诊楼/五层三单元住宅(底层为商铺)/两层商铺/三单元住宅(底层为商铺)/两层商铺,依次类推,共5栋,请问高手,做消防不?

回帖成功

经验值 +10