土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请高手解决如何实现相对湿度90%的空气调节?
请高手解决如何实现相对湿度90%的空气调节?
7000平米丁类厂房中有一间100多平米的房间,工艺要求温度18-22℃,相对湿度90%,请高手给出比较简单可行的空调方案。
房间其他部分温湿度无只要满足一般舒适性要求,可采用屋顶式热泵空调机组。工程所在地苏州,非常感谢!
发布于
2009-02-18 20:10:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jinhf7908
唉,附件上传不了。我就用文字说明我的空调方案。
夏季,室内循环机组处理过程:室内回风(20℃,90%)经表冷器降温除湿到18℃,95%,然后电加热到19.1℃,再电蒸汽等温加湿到19.1℃,95% ,送入房间。新风部分根据工艺排风等要求确定新风量后设新风机单独处理,处理到19.2℃,95%.可承担部分冷负荷及湿度负荷。
冬季,室内循环机组处理过程:室内回风(20℃,90%)经表冷器降温除湿到18℃,95%,然后电加热到19.1℃,再电蒸汽等温加湿到19.1℃,95% ,送入房间。新风部分根据工艺排风等要求确定新风量后设新风机单独处理,处理到19.2℃,95%.可承担部分冷负荷及湿度负荷。
冬季,室内循环机组处理过程:室内回风(20℃,90%)经加热到送风温度22℃,然后电加热蒸汽等温加湿到95%,送入房间。新风部分根据工艺排风等要求确定新风量后设新风机单独处理,预热到20℃,,然后电加热蒸汽等温加湿到90%。
现在还不知道室内冷热负荷和湿负荷是否很大,如果大的话,循环风量就很大了,因为送风温差只有1~2℃。
请高手帮我分析一下,谢谢!
2009-02-19 12:34:19
来自 PC
评论
举报
jinhf7908
首先感谢fsb427的回复!由于目前还不知道工艺排气量,我现采用新风单独处理到室内状态后送至室内,以补充排风。焓湿图分析过程见附件图片。请大家帮我看看是否可行。
[
本帖最后由 jinhf7908 于 2009-2-19 11:40 编辑
]
2009-02-19 11:29:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jinhf7908
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
124
粉丝
5
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 800 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
[ 本帖最后由 jinhf7908 于 2009-2-19 11:40 编辑 ]