土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请高手解决如何实现相对湿度90%的空气调节?
7000平米丁类厂房中有一间100多平米的房间,工艺要求温度18-22℃,相对湿度90%,请高手给出比较简单可行的空调方案。
房间其他部分温湿度无只要满足一般舒适性要求,可采用屋顶式热泵空调机组。工程所在地苏州,非常感谢!

全部回答(5 )

  • jinhf7908
    唉,附件上传不了。我就用文字说明我的空调方案。
    夏季,室内循环机组处理过程:室内回风(20℃,90%)经表冷器降温除湿到18℃,95%,然后电加热到19.1℃,再电蒸汽等温加湿到19.1℃,95% ,送入房间。新风部分根据工艺排风等要求确定新风量后设新风机单独处理,处理到19.2℃,95%.可承担部分冷负荷及湿度负荷。
    冬季,室内循环机组处理过程:室内回风(20℃,90%)经表冷器降温除湿到18℃,95%,然后电加热到19.1℃,再电蒸汽等温加湿到19.1℃,95% ,送入房间。新风部分根据工艺排风等要求确定新风量后设新风机单独处理,处理到19.2℃,95%.可承担部分冷负荷及湿度负荷。
    冬季,室内循环机组处理过程:室内回风(20℃,90%)经加热到送风温度22℃,然后电加热蒸汽等温加湿到95%,送入房间。新风部分根据工艺排风等要求确定新风量后设新风机单独处理,预热到20℃,,然后电加热蒸汽等温加湿到90%。
    现在还不知道室内冷热负荷和湿负荷是否很大,如果大的话,循环风量就很大了,因为送风温差只有1~2℃。
    请高手帮我分析一下,谢谢!
    2009-02-19 12:34:19 来自 PC 评论 举报
  • jinhf7908

    首先感谢fsb427的回复!由于目前还不知道工艺排气量,我现采用新风单独处理到室内状态后送至室内,以补充排风。焓湿图分析过程见附件图片。请大家帮我看看是否可行。

    [ 本帖最后由 jinhf7908 于 2009-2-19 11:40 编辑 ]
    2009-02-19 11:29:19 来自 PC 评论 举报