夏季室内工况23℃,55%.室外工况35℃,75% ,
冬季室内工况19℃,45%.室外工况5℃,70%,
风量:回风8000立方每小时.新风2000立方每小时
恒温恒湿机组.夏季DB≥23℃ RH≥55%
冬季DB≤21℃ RH≤50%
功能段:初板,中袋,表冷,电加热,电加湿,风机段
本人计算的冷量是230KW,
加热量是45KW,加湿量是22KG/H.
不知道计算是否有错,请大家指教.