土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于变电站接地网计算

关于变电站接地网计算

发布于:2009-02-17 16:17:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
入地短路电流的计算一直不能理解
I=(Imax-In)(1-Ke1)
式中Imax是指系统单相短路电流最大值吗?各个参数一般是具体计算还是估算来的吗?
我师傅教我计算入地短路电流时是估计中性点分流单相短路电流的0.3,再乘以避雷线工频分流系数0.5的来得。不知是否合理?
但是看其它计算书220kV基本直接用4000A,这样比用上面方法计算值小很多了。
望哪位前辈不吝赐教!
  • zouyingmei
    zouyingmei 沙发
    自己先顶一下了
    2009-02-18 11:13:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6kv或10KV避雷器被击穿后,表面温度有多高啊?

6kv或10KV避雷器被击穿后,表面温度有多高啊?以前只知道很烫,想知道下具体的温度。

回帖成功

经验值 +10