土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急需帮忙?请看看我的计算有没有错

急需帮忙?请看看我的计算有没有错

发布于:2009-02-17 14:51:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季室内工况23℃,55%.室外工况35℃,75% ,风量:回风8000立方每小时.新风2000立方每小时
恒温恒湿机组.我计算的冷量是230KW,采用露点送风.
冬季室内工况19℃,45%.室外工况5℃,70%
恒温恒湿机组.采用露点送风.我计算的加热量是45KW,加湿量是22千克每小时.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jetmee
    jetmee 沙发
    版主缺少东西啊,内部的围护结构等条件都没有,你是怎么计算出来的负荷啊
    2009-03-06 13:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • shazhizhou2008
    冬季室内工况19℃,45%.室外工况5℃,70%??? 室外工况好象不对吧
    2009-03-05 11:19:05

    回复 举报