消防电梯的设置问题

发布于:2009-02-16 11:14:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
11层住宅,底部一层为商业服务网点,建筑总高度36.2米,本地消防局要求设消防电梯,咨询过其他一些地区,不设消防电梯,按《高层建筑设计防火规范》6.3.1.4规定:高度超过32m的其他二类公共建筑应设,解释条文是:高度超过32m的其他二类建筑应设,请问这怎么理解此条文,这直接关系到上述建筑是否应加消防电梯的问题按此规定。望各位同行根据所做工程的实践经验给我提点建议。在此多谢了!
  • toplhc
    toplhc 沙发
    高度超过32m的其他二类公共建筑,你11层住宅根本就不属公建,即使超过32米,也不在此列。不用设消防电梯。
    2009-02-19 18:21:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于车库排风排烟风机的选择

关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决???2、补风是按照一个防火分区选择的,要是着火的话只开一个防烟分区的排烟风机,那补风就远远大于一个防烟分区的排烟量了,难道一个防烟分区着火两个防烟分区的排烟都要打开么???还是我的补风机设置有问题,应该按照两个防烟分区风量大的选择补风机而不是采用两个的和选择补风机??