土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于车库排风排烟风机的选择

关于车库排风排烟风机的选择

发布于:2009-02-13 16:40:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。
现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决???
2、补风是按照一个防火分区选择的,要是着火的话只开一个防烟分区的排烟风机,那补风就远远大于一个防烟分区的排烟量了,难道一个防烟分区着火两个防烟分区的排烟都要打开么???还是我的补风机设置有问题,应该按照两个防烟分区风量大的选择补风机而不是采用两个的和选择补风机??

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • co1481891090512
    pingtingl 发表于 2013-2-1 15:39 个人认为:排烟兼排风选单速风机,无法满足措施上要求补风量为排风量的80%~85%的要求,还是选双速风机。排烟 …请问,负一层住宅楼在中间部位装了两台补风机会经常使用还是火灾才用,我买的房子在补风机房上,怕噪音算影响健康,故特注册来求助,谢谢
    2016-12-16 20:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • xfzhou668
    xfzhou668 板凳
    根据电气的实际做法、实际上是一个防火分区内的排烟风机均开启、所以不存在你说的问题
    2015-04-17 09:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

新编实用供热空调设计手册中,1227页,方案1中,几个房间排烟用的是常开风口,这样可以吗?是不是有火灾蔓延的危险,还有,假如再多一个房间,也是300平米的话,也可以这样做排烟系统吗?因为风机还是36000立方米/小时,如果着火时,每个房间的风量肯定小于面积X60.想不通,请教一下

回帖成功

经验值 +10