新编实用供热空调设计手册中,1227页,方案1中,几个房间排烟用的是常开风口,这样可以吗?是不是有火灾蔓延的危险,还有,假如再多一个房间,也是300平米的话,也可以这样做排烟系统吗?因为风机还是36000立方米/小时,如果着火时,每个房间的风量肯定小于面积X60.想不通,请教一下
  • flier_01
    flier_01 沙发
    应该用常闭的吧,如果每个房间一个支路,每个房间一个防火分区,可以只在进入这个房间的总管上设置一个280度防火阀,风口采用常开风口是可以的
    我回去看看1227页
    2009-02-14 18:43:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:加压送风

一个问题:《供热使用设计手册》624页,用风速法计算时里面的a-背压系数 0.6~1.0背压系数的选取是根据什麽条件,0.6~1.0是个很大的波动范围用风速法计算的风量和高规里给的参考值差别不大计算加压风机的压头时,因为采用的时混凝土风道手册的的阻力参数只有钢板材质的,混凝土风道参数在哪里可以找到或者用钢板的计算完了乘个系数吗?