阅读下一篇
请教在消防中用过PE管的朋友。本消防系统只用高位消防水塔供水,容量216立方,高度图纸上没有标明,室外地上式消火栓设计压力是1.0MPa,本系统只接8个室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,室内的是用热镀锌管。因为系统压力不高于1.0MPa,所以我准备选择金德PE100级,1.0或者1.25或者1.6MPA的三种普通PE管的一种,查了很多资料,好象消防上只能用钢丝网增强PE管,它的承压为3.3MPa以上了,是不是有点大才小用了,请问我该选择哪种压力等级的PE管呢(因为不同等级管子价格相差太大,希望在保证安全的前提下选择价位低的管子),如果用1.0MPa的PE管会不会有问题。再就是参照这个压力,各种阀门就选择普通市政供水用的阀门是否可以。谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报