土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 央视配楼起火的疑问

央视配楼起火的疑问

发布于:2009-02-16 08:55:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
心里一直有个疑问,起火的过程中室内消防系统是否启动了??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hf992434
    hf992434 沙发
    还没建好,哪来的消防启动啊。听说是央视裤衩楼下面的小鸡鸡着火了,呵呵..
    2009-02-26 16:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 板凳
    室内装置没有用的,调查表明是烟火引燃外墙的保温材料,造成火势蔓延迅速。
    2009-02-18 09:16:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教在消防中用过PE管的朋友。

本消防系统只用高位消防水塔供水,容量216立方,高度图纸上没有标明,室外地上式消火栓设计压力是1.0MPa,本系统只接8个室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,室内的是用热镀锌管。因为系统压力不高于1.0MPa,所以我准备选择金德PE100级,1.0或者1.25或者1.6MPA的三种普通PE管的一种,查了很多资料,好象消防上只能用钢丝网增强PE管,它的承压为3.3MPa以上了,是不是有点大才小用了,请问我该选择哪种压力等级的PE管呢(因为不同等级管子价格相差太大,希望在保证安全的前提下选择价位低的管子),如果用1.0MPa的PE管会不会有问题。再就是参照这个压力,各种阀门就选择普通市政供水用的阀门是否可以。谢谢!

回帖成功

经验值 +10