土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教在消防中用过PE管的朋友。

请教在消防中用过PE管的朋友。

发布于:2009-02-15 17:54:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本消防系统只用高位消防水塔供水,容量216立方,高度图纸上没有标明,室外地上式消火栓设计压力是1.0MPa,本系统只接8个室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,室内的是用热镀锌管。因为系统压力不高于1.0MPa,所以我准备选择金德PE100级,1.0或者1.25或者1.6MPA的三种普通PE管的一种,查了很多资料,好象消防上只能用钢丝网增强PE管,它的承压为3.3MPa以上了,是不是有点大才小用了,请问我该选择哪种压力等级的PE管呢(因为不同等级管子价格相差太大,希望在保证安全的前提下选择价位低的管子),如果用1.0MPa的PE管会不会有问题。再就是参照这个压力,各种阀门就选择普通市政供水用的阀门是否可以。谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wyh3090
    wyh3090 沙发
    请教在消防中用过PE管的朋友。
    2009-02-21 12:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • xhpuaieng
    xhpuaieng 板凳
    消防管网的实验压力是使用压力的1.5倍,选管材不要忘了满足试验压力
    2009-02-19 22:48:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教宾馆房间的喷头布置问题

请教各位高手,4.0密开间7米进深的宾馆标间喷头该怎么布啊,如果不做吊顶用边墙型的话规范要求要两排交错布置,如果一边布两个侧喷的话又达不到交错布置的要求,哪位高人指点一下

回帖成功

经验值 +10